Hallo heeft er iemand van jullie toevallig een ts700ts pid regelaar?
Ik heb er een aangeschaft en hij schiet elke keer ver over de ingestelde temperatuur heen.
ik heb een kleine koelkast omgebouwd met een 200w verwarmings element en ventilator
nu kan het zijn dat dat verwarming's element te groot is, maar toch. als hij bij de ingestelde temp is blijft hij toch nog pulsen(verwarmen)
dus als er iemand is die me redelijke P,I,D en T waardes kan geven dan hoor ik het graag

gr marcel
M. Goossens :be9:

Gebruikersavatar
Erik Konijn
Berichten:480
Lid geworden op:di 20 sep 2011, 20:20
Imker sinds:2012
Aantal volken:25
Bijenras(sen):buckfast
Locatie:Limmen
Contacteer:

Re: PID regelaar

Bericht door Erik Konijn » wo 23 sep 2015, 19:17

Ik had ook een probleem met de ts 5000 . de temperatuur schoot omhoog. Wat bleek de ventilator gaf veel te veel warmte af . Nadat ik die had ontkoppeld gaf de regelaar de goede temperatuur aan 1/10 erboven en eronder. ik heb een 150 watt verwarmingsspiraal

succes

roelof1945
Berichten:640
Lid geworden op:zo 18 sep 2011, 11:56
Imker sinds:1968
Aantal volken:9
Bijenras(sen):Ligustica P en F1 F2
Locatie:Dronten
Contacteer:

Re: PID regelaar

Bericht door roelof1945 » wo 23 sep 2015, 19:59

Marcel,
Als je inlogt op http://www.kippenhuis.nl/digitale-thermostaat ts7000 is er een duidelijke omschrijving voor het instellen.

Gr. Roel

M. Goossens
Berichten:52
Lid geworden op:zo 15 mar 2015, 12:36
Aantal volken:4
Bijenras(sen):Buckfast
Locatie:Nispen
Contacteer:

Re: PID regelaar

Bericht door M. Goossens » vr 25 sep 2015, 12:14

Hallo,
Nou ik heb het al een heel eindje goed. ik heb mijn ventilator bij het verwarmings element aangesloten, zodat die alleen maar draait als het element wordt aangestuurd.
nu heb ik een fluctuatie tussen 34.3 en 34.7 graden Celsius
de fluctuatie is heel kort. zeg maar 2 seconden.
dus gemiddeld over een langere periode gemeten kom je uit op +/-34.5
zou deze fluctuatie toch een probleem geven bij de koninginnen teelt?

gr marcel
M. Goossens :be9:

roelof1945
Berichten:640
Lid geworden op:zo 18 sep 2011, 11:56
Imker sinds:1968
Aantal volken:9
Bijenras(sen):Ligustica P en F1 F2
Locatie:Dronten
Contacteer:

Re: PID regelaar

Bericht door roelof1945 » vr 25 sep 2015, 20:33

M. Goossens schreef:zou deze fluctuatie toch een probleem geven bij de koninginnen teelt?
Deze afwijking was geen probleem bij het verwarmen van de koninginnen cellen althans bij mij.
Wat wel belangrijk kan zijn is de luchtvochtigheid neem een goede hygrometer en ga dit eerst testen hoeveel water nodig is voor de luchtvochtigheid.

Gr. Roel